2019-12-28我國目前塑料管材生產線發展前景分析
-
2019-12-28HDPE管在長距離輸水工程中的應用分析
-
2019-12-28PE給水管與PVC給水管的區別
雙壁纏繞管

雙壁纏繞大口徑塑料排水管是一種高密度(HDPE)為原料,通過特殊的方式纏繞成類似彈簧的結構,并通過相同材質的高溫焊條在高壓下熔融焊接成管材,管材具有彈簧的可撓曲、可壓縮、可拉伸便不可壓扁的特點,這一點對于基本無內壓、外壓比較大的市政排水管材來講比較重要;因為這種結構為管材提供了非常優異的抗外壓能力;焊接方管的焊條與方管的兩壁形成了一個工字鋼形加強結構,這個結構又被內外雙層壁所束縛,其位置相對穩定,管材在外壓作用時結構穩定,大幅度提高管材耐外負荷能力,螺旋中空的結構壁管材的耐外壓能力提高的同時,降低了產品的重量。
主營纏繞系列:HDPE承插式雙壁纏繞管/HDPE雙壁纏繞管/雙壁纏繞管/纏繞管/承插式纏繞管/承插電熱熔式纏繞管/電熱熔式連接纏繞管/電熱熔纏繞管/熱收縮帶纏繞管/中空壁纏繞管/纏繞增強管/增強纏繞管/塑鋼纏繞管/塑鋼纏繞排水管/塑鋼排水管/排水管/鋼塑復合排水管/鋼塑雙平壁纏繞排水管/雙平壁管材/纏繞管材。
抗化學腐蝕:不受酸、堿、鹽的侵蝕,不受有機物侵蝕,無細菌、藻類滋生、不生鐵銹、不結垢。
使用壽命長:材料老化壽命在112年以上,管材設計壽命在50年。
抗沖擊能力強:冰點以下依然具有很好的沖擊性能;不會因水結凍而凍破,優于UPVC、PP等材質管材。
重量輕:聚乙烯的密度不足1,比水輕,公為同等規格砼管的1/8,裝卸、運輸、安裝方便,不需大型吊裝、運輸設備。
水阻系數低:n=0.0078-0.009,一般設計取0.01,而砼管n=0.013-0.014,同口徑管材相比可%的流量和流速。
耐磨性能好:耐磨能力遠優于砼管,優于UPVC、PP等管材。
連接方便:采取雙向承插彈性密封連接,方便、快捷、案例高效;同時作為伸縮節可補償因冷熱伸縮(本管材熱膨脹系數為0.13-0.15mm/m.k),不均勻沉降及大負荷沖擊等造成的管材的縱向伸縮。
環保產品:產品可回收,不污染環境。
平整:平整的管壁便于回填,施工快速,質量穩定。
綜合成本低:水阻小、流量大,可降低尺寸使用口徑小的管材,同時開挖量也隨之降低,無需砼基礎,砂石墊層即可,工程費用低;長達50年的使用壽命,日常維護費用低,綜合造價可與砼管相當。
承插式電熱熔焊接
除了HDPE中空壁纏繞管全部特點外,還具有能夠克服由于地點狹小而造成施工不便的特點。單向承插焊熔連接,使管道上的連接,施工起來更加的簡便,快捷,并能保障連接的密封性,有效的防止滲露。插口部位的插入端嵌有電熱絲網,插入端插入承口端后,對電熱絲網通電,使之發熱,從而使承口與插口接觸面融熔達到密封效果。
實壁擴口承插式連接
它除了HDPE中空壁纏繞管全部特點外,還具有克服有些工地地下水位比較高或工地有煤氣等易烯易爆管線,不適宜用,施工比較困難。為此,我公司開發出實壁擴品承插式HDPE纏繞管,采用山峰彈性(成膨脹)橡膠圈,單口承插,使連接施工更加簡便,快捷,并能保障連接的密封性。膨脹橡膠圈套在插口上,水平插入承口即可。
熱收縮帶連接
PE熱收縮帶,本產品一般為二層PE片材,厚度為1.2mm,膠厚0.8mm,拉伸強度一般在15Mpa左右;是由性能優異的熱熔膠在PE片材擠出過程中的合成基材,經輻射交聯后二次加工而成。具有收縮速度快、防水性能好、耐腐蝕、使用壽命長、運輸方便,施工快捷的層用火加熱均勻的特點,而且有很好的密封效果。保持管道接口處的干凈清潔,將管道外壁預熱后,將收縮帶內的膠面熱熔覆之,再在外面用火焰槍均勻加熱,后用固定片將接口處密封即可。
電熱熔帶連接
電熱熔帶是優異PE板材經熱和內嵌特種電熱絲網而成的一種連接管件。因其在通電連接時能在電熱熔帶與管材之間形成一種熔融狀物質流,分子之間能相互滲透,擴散,故而冷卻后能形成一種牢固的結合體,所以電熱熔帶連接具有密封性能好,連接部位牢固,抗拉伸,可承受大剪切力,環境適應性強。保持管道接口處的干凈清潔,把電熱熔帶環繞在管道接口處,用束縛帶將其固定,連接電源即可完成焊接。
不銹鋼卡箍焊接
除了HDPE中空壁纏繞管特點外,還具有克服有些工地地下水位比較高或工地有煤氣等易烯易爆管線,不適宜用,施工比較困難。采用不銹鋼卡箍,使連接施工更加簡便,快捷。管道水平放置,兩頭對齊,保持管道接口處干凈清潔,兩頭套上橡膠套,覆上彈性泡沫板,用不銹鋼卡箍固定,鎖上螺絲即可。
管材、管件在裝卸過程中,不得受劇烈撞擊、摔碰和重壓。
管徑口徑較小,且重量較輕的管材,可由人工卸載;管徑口徑較大的管材及管件,需用機械裝卸,管材上兩吊點應在距離管兩端約1/4管長處。
車、船底部與管材、管件接觸處應盡量平攤,并應有防止滾動和互相碰撞的措施,不得接觸尖銳鋒利物體,以免劃傷管材、管件。
貯存時,應將營材,管件存放在平整,遠離熱源的場地。直徑小于2m的,堆放高度應在2m以下;直徑超2m的,其其堆放高度不得超過其外徑。
所選用的HDPE雙壁纏繞管應符合建設部行業標準要求。
施工流程:施工準備→挖土開槽→下管安裝→連接→通水→驗收
技術要點:
(1)開挖溝槽
?、賾獓栏窨刂苹赘叱?,嚴禁超挖,基底設計標高以上0.2-0.3米的浮土要人工清理至設計標高。如果局部超挖或發生擾動,可換填粒徑10-15mm天然級配的砂石或中、粗砂并夯實。
?、跍喜鄣撞咳缬袎K石、碎石、磚等物體時,成應鏟除到設計標高以下0.2米,并應配上天然級配砂石料,面層鋪上砂土夯實;槽底不得受水漫泡或受凍。
?、塾昙臼┕?,應盡可能縮短開槽長度,做到成槽快,回填快。一旦發生泡槽, 應將水排除,把基底受泡軟化的表層土清除,換填砂石料或中、粗砂,做好基礎處理,再下管安裝。
(2)下管安裝
?、傧鹿芸捎萌斯せ蚱鹬貦C進行。要保持管身平衡均勻溜放到溝槽內,嚴禁將管材由槽邊翻滾入槽內。
?、诠懿拈L短的調整,可用電鋸切割,但端面應垂直平整,不應有損壞然后將管材按上述方法連接起來。
(3)回填
管道安裝與鋪設完畢后回填?;靥钪氨仨殞喜蹆鹊碾s物清理干凈,井應先從管線、檢查井等構筑物兩側對稱回填,應保障管線及構筑物不產生位移。管道兩側及管頂以上0.5m內的回填土,不得含有碎石、磚塊、凍土塊及其他雜硬物體。管道敷設后,需立即修筑高等級路面或其他要求路面。對于回填土密實度的要求要符合廠家提供的有關技術規程或規范。
- 上一個:雙壁纏繞管